2016-12-13 2 views
3

Я внедряю модель ValveLinear из стандартной жидкостной библиотеки Modelica в модель шахты, использующую Dymola. У меня есть несколько вопросов относительно его параметров, которые я надеюсь, прояснит: Ключевые параметры для данного клапана заключаются в следующем:ValveLinear Model Modelica Standard Library - Принцип работы

parameter Medium.MassFlowRate m_flow_nominal 
    "Nominal mass flowrate at full opening"; 
    final parameter Types.HydraulicConductance k = m_flow_nominal/dp_nominal 
    "Hydraulic conductance at full opening"; 
    Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput opening(min=0,max=1) 
    "=1: completely open, =0: completely closed" 

Массовый расход через клапан затем caclulated в

m_flow = opening*k*dp; 

Am Я полагаю, что m_flow_nominal - это максимальный массовый расход с линейным выпадением в mass_flow до нуля, поскольку открытие идет от 1 до 0?

Кроме того, dp_nominal соответствует минимальному перепаду давления через клапан? (т. е. при полностью открытом). Поэтому мы увидим линейное увеличение dp от dp_nominal до некоторого максимального значения, так как открытие начинается от 1 до 0?

Ответ может показаться тривиальным, но до сих пор я приводил несколько примеров с клапанами в Dymola, и в некоторых случаях кажется, что dp остается постоянным по сравнению с клапаном, поскольку отверстие в разных вариантах не имеет для меня никакого смысла.

Любое подтверждение вышеуказанного было бы высоко оценено.

Привет, Кит

ответ

4

Номинальный массовый расход и перепад давления просто спроектировать значения, используемые для вычисления коэффициента клапана k (фиксированное соотношение между падением давления и массовым расходом). Поскольку в «ValveLinear» не указывается «номинальная степень открытия», открытие клапана в расчетной точке считается одним (полностью открытым клапаном).

Массовый расход через клапан не ограничен до m_flow_nominal. Если вы удвоите падение давления, массовый расход через клапан удвоится, независимо от номинального массового расхода.

Пример модели приведен ниже:

  1. m_flow_nominal 5 кг/с и dp_nominal составляет 10 бар.
  2. В момент времени = 0 с (фиксированный) перепад давления над клапаном составляет 10 бар, и клапан полностью открыт. Поэтому массовый расход через клапан составляет 5 кг/с.
  3. В момент времени = 1 с перепад давления над клапаном увеличивается на 50 шт. (От 10 до 15 бар). Массовый расход увеличивается на 50%, а также на (до 7,5 кг/с).
  4. В момент времени = 3 с открытие клапана уменьшается на 50% (от полностью до наполовину открытое). Падение давления остается на уровне 15 бар (конечно, поскольку это граничное значение), а массовый расход уменьшается до 50% (= 3,75 кг/с).

Simple model setup with ValveLinear Simulation results

Что касается вашего второго вопроса. Падение давления не ограничено. Если массовый расход через клапан задан как граничное условие (например, если source в модели заменяется на MassFlowSource_T), а массовый расход уменьшается до половины номинального значения (от 5 до 2.5 кг/с) падение давления также будет уменьшено до половины номинального значения (от 10 до 5 бар). Если массовый расход равен нулю, то и падение давления будет.

Если, с другой стороны, вы фиксируете массовый расход до значения> 0 кг/с и раздвигаете клапан до нуля, падение давления приближается к бесконечности.

С уважением, Rene Just Nielsen

Смежные вопросы