Я внедряю модель ValveLinear из стандартной жидкостной библиотеки Modelica в модель шахты, использующую Dymola. У меня есть несколько вопросов относительно его параметров, которые я надеюсь, прояснит: Ключевые параметры для данного клапана заключаются в следующем:ValveLinear Model Modelica Standard Library - Принцип работы
parameter Medium.MassFlowRate m_flow_nominal
"Nominal mass flowrate at full opening";
final parameter Types.HydraulicConductance k = m_flow_nominal/dp_nominal
"Hydraulic conductance at full opening";
Modelica.Blocks.Interfaces.RealInput opening(min=0,max=1)
"=1: completely open, =0: completely closed"
Массовый расход через клапан затем caclulated в
m_flow = opening*k*dp;
Am Я полагаю, что m_flow_nominal - это максимальный массовый расход с линейным выпадением в mass_flow до нуля, поскольку открытие идет от 1 до 0?
Кроме того, dp_nominal соответствует минимальному перепаду давления через клапан? (т. е. при полностью открытом). Поэтому мы увидим линейное увеличение dp от dp_nominal до некоторого максимального значения, так как открытие начинается от 1 до 0?
Ответ может показаться тривиальным, но до сих пор я приводил несколько примеров с клапанами в Dymola, и в некоторых случаях кажется, что dp остается постоянным по сравнению с клапаном, поскольку отверстие в разных вариантах не имеет для меня никакого смысла.
Любое подтверждение вышеуказанного было бы высоко оценено.
Привет, Кит