Я использую KPware OPC-сервер для MODBUS TCP, Simatic S7 и Yokogawa более 5 лет на 4 серверах в промышленной среде без каких-либо проблем. Это было легко настроить и не показало никаких проблем во время эксплуатации. На самом деле, было так приятно, что мы решили не использовать его только тогда, когда он не поддерживает устройство, которое у нас есть (что редко, и в основном происходит, когда мне приходится разрабатывать настраиваемый OPC-сервер). Сервер OPC Kepware даже может использовать зарезервированное соединение PG для подключения к ПЛК Siemens (в отличие от Simatic OPC Server, это хорошо, если у вас ограниченное количество подключений, например, в модуле связи версии CP343 LEAN). Это также сэкономит вам $$$$$, если вы используете данные у него в таком историке, как OsiSoft PI, который взимает плату за соединения OPC-сервера, поскольку все серверы OPC Kepware будут отображаться как один OPC-сервер для Osisoft PI. Единственное, что меня разозлило, состояло в том, что после некоторого пробного времени он остановился без предупреждения на всех серверах (включая лицензированные), когда я оценивал один новый OPC-сервер, который я должен был попробовать. Вы пробовали техническую поддержку Kepware? Вы проверили свои кабели? Знаете ли вы, что пробная версия остановится через некоторое время? В качестве альтернативы вы можете попробовать серверы Matrikon OPC. Они также очень хороши и работают без проблем.
Мы пришли к выводу, что это было потому, что мы использовали пробную версию. Но приятно слышать, что у кого-то есть хорошие результаты с серверами OPC Kepware. –
Я рад, что смогу помочь. Не могли бы вы проголосовать за принятый ответ? Странно видеть, что это принято, но с нулевым голосом. – avra
Как только я получу свой пост до 15, работаю над ним –