2008-09-11 4 views
3

У нас есть стойка 42U, которая скоро станет загружать новые серверы 1U и 2U. Один из ребята здесь считает, что вам нужно оставить промежуток между серверами (1U), чтобы помочь охлаждению.Должен ли я оставить пробелы в стандартной стойке сервера?

Вопрос: есть? При взгляде на центр обработки данных, похоже, никто больше не видит, и это также уменьшает, насколько мы можем вписаться. Мы используем аппаратные средства Dell 1850 и 2950.

ответ

11

Просто НИКАКИЕ, серверы и коммутаторы, и KVM, и блоки питания не предназначены для размещения на стойке, уложенной поверх каждого другого. Я основываю это на нескольких годах строительства, CO и центров обработки данных для AT & T.

3

Как правило, нет. Это всего лишь один из серверов 1U: если ему нужно дополнительное пространство (даже для охлаждения), они бы дали ему большее шасси и назовут его 2U. В некоторых конструкциях, где воздушный поток контролируется, и только стойка должна быть охлаждена, зазор является даже контрпродуктивным, так как он позволяет теплым воздухом со спины течь и смешиваться с холодным воздухом спереди, уменьшая эффективность охлаждения. Даже если у вас есть пробелы для логических группировок, вы должны подключить их к пустым панелям для управления воздушным потоком.

К сожалению, на практике некоторые продавцы белых коробок иногда слишком сильно нажимают на это обозначение 1U, и вы обнаружите, что если вы складываете слишком много слишком близко друг к другу, не имея случайного разрыва для воздушного потока, у вас есть проблемы. Это не проблема с серверами хорошего качества и адекватным дизайном охлаждения, но нижняя часть рынка может вас удивить.

4

Вам не нужно оставлять зазор между системами для шестерни, предназначенной для установки в стойку. Если вы сами строили системы, вам нужно тщательно выбирать компоненты: некоторые CPU + материнские платы слишком горячие, даже если они могут физически встраиваться в корпус 1U.

Устройства Dell будут в порядке.

do Необходимо оставить пространство между стойками и за стойками, свободными от беспорядка. Большинство серверов сегодня направляют свой воздушный поток спереди назад, если вы не оставляете достаточно свободного воздуха за стойкой, он будет очень горячим и уменьшит охлаждающую способность.

На обычном 48-портовом коммутаторе передняя панель покрыта разъемами RJ-45, а сзади - резервными разъемами питания, подключениями лотка питания PoE, укладкой портов и восходящими линиями. Многие сетевые коммутаторы 1U направляют поток воздуха из стороны в сторону, потому что они не могут получить достаточное количество воздуха через лабиринт разъемов спереди-назад. Поэтому вам также необходимо убедиться, что каналы рядом с стойкой относительно открыты, чтобы переключатели получили достаточный поток воздуха.

В переполненной серверной стойке важно соблюдать порядок.

1

Последние два места, в которых я работал, имеют большие датацентры, и они не складывают все свои серверы и приборы без пробелов. У серверов есть много охлаждения с их внутренними вентиляторами. Также рекомендуется использовать стойку на фальшполе с перфорированными плитами перед стойкой и воздушным возвратом воздуха над задней частью стойки для циркуляции.

4

Я согласен с Unkwntech, что пробелы обычно не требуется, но я думаю, что есть две вещи, чтобы наблюдать за:

1) Оборудование, которое не так глубоко, как остальные могут возникнуть проблемы вентиляционный, если установлен ниже глубже оборудования (см. ниже). Это, конечно, меньше беспокоит в хорошо вентилируемой серверной комнате.

TOP OF RACK 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
======== (Shallow equipment, trapped hot air) 

2) При монтаже оборудования в шкафу, как правило, необходимо оставить несколько дюймов в верхней части, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.