Это вопрос новичков. Есть ли способ обнюхать данные пакета датчиков из среды SCADA? Любые предложения для продолжения?Данные датчика Нажмите с сервера PLC/Scada
ответ
В целом ответ «да, есть способ получить данные из вашего ПЛК». Механика пути будет зависеть от вашей среды. У сервера SCADA может быть интерфейс OPC для запросов. У ПЛК, вероятно, будет некоторый интерфейс протокола, где вы можете запросить вещи, например, с помощью Modbus.
Как продолжить: Прочитайте документацию для вашего ПЛК и вашей среды SCADA и посмотрите, какие интерфейсы у вас есть.
Спасибо, Джанм, я прочитаю через документацию для PLC & SCADA. Это приводит меня к другому вопросу. Одним из способов сбора данных было бы подключение к PLC или SCADA-серверу. Другой способ может заключаться в том, чтобы принести кран или сниффер в окружающую среду. Вы знаете пример того, как вводить этот кран? –
@VaibhavKhanduja В принципе он очень похож на реализацию протокола. Например, если вы хотите отслеживать трафик Modbus, вы должны добавить станцию на линии RS485 для последовательной передачи или устройство Ethernet, чтобы прослушивать трафик, декодировать протокол. Разница в том, что вы слушаете обе стороны протокола и интерпретируете трафик, а не реализуете одну сторону и запрашиваете то, что вам нужно. – janm
- 1. Нажмите данные датчика от arduino до сервера apache kafka напрямую.
- 2. Данные датчика датчика MPU6050, ноль
- 3. Данные датчика последовательного датчика малины Pi & Arduino
- 4. Данные датчика на Vis.js
- 5. данные Android датчика потерян
- 6. Данные датчика Arduino
- 7. Данные датчика в прямом эфире
- 8. Данные датчика HTML
- 9. Клиента печать данные датчика
- 10. Данные датчика Android
- 11. Нажмите кнопку при чтении датчика в Arduino
- 12. i2c прочитанные данные с датчика с Netduino
- 13. Android: нажмите данные с уведомлением
- 14. Получить данные датчика материнской платы
- 15. Как получить данные датчика последовательно?
- 16. Данные датчика Android по USB
- 17. USB считывание с датчика
- 18. Сглаживание данных с датчика
- 19. Коррекция датчика оси X - Обнаружение датчика с переворотом - Froyo
- 20. данные последовательного датчика - устранить ненужные строки
- 21. Загрузить данные датчика DHT22 в Xively Feed
- 22. C# Чтение Последовательные данные от датчика
- 23. Данные от датчика присутствия до домашнего виджета
- 24. Отправить данные датчика андроидов через гнездо UDP
- 25. Импортируйте данные датчика в RRDtool DB
- 26. Отправляйте данные датчика TI на сервер
- 27. Contiki данные датчика загрузить на ubidots.com
- 28. Перечислите данные датчика сырости в памятке
- 29. Прочитайте данные датчика быстро в Android
- 30. Данные датчика от Matlab Mobile без wifi
Вам необходимо предоставить гораздо больше информации. Какая среда SCADA? Вы используете OPC? Если да, то какой OPC? Modbus? Где вы хотите получить данные? Вы буквально пытаетесь написать декодер протокола, который прослушивает Ethernet? И т.д. – janm
Это yokogawa PLC, и я полагаю, что сервер SCADA тоже. Можно ли получить значения датчиков, поступающих в ПЛК, в наш собственный кран/сниффер? Если да, то это обычная практика? –