У меня есть ПЛК, у которого уже есть большая карта (3000 регистров). У меня есть программное обеспечение для ПК, чтобы поговорить с ПЛК.Возможно ли иметь две карты Modbus в одном ПЛК?
Теперь заказчик хочет переустановить регистры. Интересно, могу ли я сопоставить одну и ту же логику со второй картой. Например, для моего программного обеспечения, Modbus ID 1: 40001 - это перемещение клапана, и клиент хочет переместиться на 40100. так что есть способ сделать то же самое как с идентификаторами 1: 40001, так и с ID2: 40100?
Это общий вопрос. если вам нужно знать мой ПЛК, подчеркивающий язык программирования, я должен взглянуть.
В 3000 регистрах хранятся регистры? – Ronaldo
Большинство держат регистры. Некоторые регистры-накопители теперь будут вводить регистры, так как они доступны только для чтения. – Splash
Ваш клиент хочет перейти на 40100, или это может быть другой диапазон? Вы можете иметь 65536 регистров хранения в вашем ПЛК, так что есть много места для перемещения регистров, не требуя другого идентификатора. – Ronaldo