2015-02-19 2 views
0

Я должен использовать существующий проект в STEP7/TIA PORTAL v11, и у меня есть ПЛК (CPU 1212C AC/DC/RLY) с загруженным в него кодом, который подключен к сенсорной панели (KTP600 Basic Color PN).TIA PORTAL v11. Открыть существующий проект

Что я хочу, это загрузить код с ПЛК на компьютер, чтобы попытаться его модифицировать, это возможно?

Потому что я пытался подключить его к компьютеру и не обнаружил его. Он включает светодиоды ERROR и MAINT в красном цвете.

Конфигурация находится над виртуальной машиной (VMware Player с Windows 7), потому что на моем компьютере установлена ​​Windows 8, и она не поддерживает TIA PORTAL, есть ли проблемы с этим?

enter image description here

ответ

0

Если программа была загружена с помощью TIA11, не рекомендуется использовать v13. Более того, с другой версией вам нужны новые лицензионные ключи. Из вашего vm ping адрес plc, если он находится в правой подсети. Затем ПОЛНОСТЬЮ для доступа к узлам. На вашей фотографии я вижу, что вы должны попробовать использовать «поиск всех доступных устройств».

0

Обновление до версии 13 TIA Portal. Эта версия может работать под Windows 8.

В разделе VMWare вам необходимо изменить сетевые настройки для вашей виртуальной машины на мост. Также установите VMWware Tools.

+0

ok! но как я могу изменить сетевые настройки вашей виртуальной машины на мост? – colibriii

+0

В настройках аппарата. Остановите виртуальную машину, а затем вы можете изменить настройки. См. Справку VMWware Player. Когда это делает работу нот, просьба увидеть, может ли ПЛК отображаться в дереве сетевых устройств в представлении проекта. – CJD