2013-04-09 2 views
0

Я использую модуль XBee 2 с прошивкой ZNET2.5 API-интерфейс маршрутизатора/конечного пользователя.Как установить частоту дискретизации ввода/вывода более чем на 65535 мс (FFFF)

Я бы послал образец ADC, но я увидел, что параметр IR может быть максимальным 65535 миллисекунд; Я читал об ИК-параметре для сбора большего количества образцов перед передачей, но я не могу найти его в этой версии прошивки.

Возможно ли, что я не могу использовать частоту дискретизации более 65535   мс?

ответ

0

Я нашел решение, можно использовать время XBee сна:

я установить циклический период сна (SP) для AF0 (28   ов), количество циклов выключения питания I/O (СН) до 4, а параметр сна (SO) - 4, что обеспечивает расширенный циклический сон. Таким образом, модуль засыпает за SP * SN секунд, поэтому 28   s * 4 = 112   s.